Форум Автор Тема: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 25, 2018, 11:18
Форум Цитата

Цитата oberst December 25, 2018, 08:52
Теперь все понятно. ИБП стоит на статическом байпасе, инвертор у него не запущен (он и не может быть запущен со сгоревшим выходным предохранителем), при выключении QS1 Вы отключаете только выпрямитель, нагрузка как питалась , так и питается через статический байпас.
Вам нужно проверить IGBT транзисторы, поменять предохранитель и запускать инвертор.

А он бы тогда не отображал это на дисплее, что питание идет через статический байпас?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 25, 2018, 11:51
Форум Цитата

Дисплей может зависнуть. Просто померьте напряжение мультиметром на входе ИБП и на выходе и все станет ясно.

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 25, 2018, 11:59
Форум Цитата

Цитата oberst December 25, 2018, 11:51
Дисплей может зависнуть. Просто померьте напряжение мультиметром на входе ИБП и на выходе и все станет ясно.

Хорошо, спасибо за советы. как все проверю отпишусь.

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 May 15, 2019, 03:50
Форум Цитата

Подскажите каким сотом можно к нему подключиться? Ppvis нe подходит