Здравствуйте ! имеется следующий одиночный ибп. при пропадании электроэнергии ибп не переходит на акб, на дисплее на инверторе загорается восклицательный знак и ошибки inverter F 512 output undervoltage, inverter off warning, inverter on pending commands, load supplied by bypass. что необходимо проверить ? на инверторе в первую очередь? Р.S Если отключить на ИБП Q1 то он переходит на батареи.

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 20, 2018, 09:43
Форум Цитата

Здравствуйте,

Предположения в общем случае такие:
1. Неисправность выходного контактора.
2. Неисправность выходных конденсаторов (кстати, их полагается менять профилактически через 5 лет независимо от интенсивности эксплуатации).
3. Перегрузка по выходу - необходимо устранить причины.

Что на самом деле - необходимо диагностировать на месте.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 21, 2018, 10:26
Форум Цитата

При пропадании электроэнергии если ИБП не переходит на батареи то нагрузка падает и ИБП гаснет и на дисплее ничего нет. Никаких сообщений типа load supplied by bypass не может быть. Напишите правду что происходит.

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 24, 2018, 08:46
Форум Цитата

Цитата oberst December 21, 2018, 10:26
При пропадании электроэнергии если ИБП не переходит на батареи то нагрузка падает и ИБП гаснет и на дисплее ничего нет. Никаких сообщений типа load supplied by bypass не может быть. Напишите правду что происходит.

эти сообщения после того как питание появилось, нашел что вот третий быстродействующий предохранитель умер в тележке инвертора.
Форум

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET 60 kVa
 December 24, 2018, 09:04
Форум Цитата

а где-то можно хоть какую-нибудь схему найти ? кроме как у сервисного специалиста.посмотрел точный номинал устройства Chloride 80net 60 kva.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 24, 2018, 09:38
Форум Цитата

Это ИБП 80NET Black, а не MPR.
Почему Вы думаете . что он не перешел на АКБ? Возможно он отработал автономию и выключился?
Предохранитель может сгореть если неправильно включать ИБП.
Если при включенном QS3(сервисный байпас), первым включить QS4 (выход) то сгорят выходные предохранители, за счет заряда конденсаторов DC через шунтирующие диоды силовых транзисторов инвертора. Их тоже нужно проверить.

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 24, 2018, 09:56
Форум Цитата

Цитата oberst December 24, 2018, 09:38
Это ИБП 80NET Black, а не MPR.
Почему Вы думаете . что он не перешел на АКБ? Возможно он отработал автономию и выключился?
Предохранитель может сгореть если неправильно включать ИБП.
Если при включенном QS3(сервисный байпас), первым включить QS4 (выход) то сгорят выходные предохранители, за счет заряда конденсаторов DC через силовых транзисторов инвертора. Их тоже нужно проверить.

я сегодня повторно погасил основной ввод, и ИБП отключается полностью, по тесту батареи все ок, на дисплее автономную работу показывает 186 мин. сгорел только один из трех быстродействующий предохранителей. кто и как его включал до этого я к сожалению не знаю. но мне не понятно почему тогда, когда я отключаю Q1 ибп уходит на батарейки. Спасибо! Буду уже после праздников разбирать и проверять IGBT.
Форум

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 24, 2018, 11:01
Форум Цитата

Ничего не понимаю!
При сгоревшем предохранителе, инвертор не может запускаться. Если Вы поменяли предохранитель и инвертор работает , а при отключении питания не переходит на АКБ, проверьте плату supply interface board, на ней предохранители F5 F6, это питание электроники от шин DC, если они сгорели то на АКБ ИБП переходить не будет

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 25, 2018, 03:27
Форум Цитата

Цитата oberst December 24, 2018, 11:01
Ничего не понимаю!
При сгоревшем предохранителе, инвертор не может запускаться. Если Вы поменяли предохранитель и инвертор работает , а при отключении питания не переходит на АКБ, проверьте плату supply interface board, на ней предохранители F5 F6, это питание электроники от шин DC, если они сгорели то на АКБ ИБП переходить не будет

Я ничегоеще не делал, мне сказали ИБП не держит нагрузку при отключении я пришел посмотреть что происходит, а происходит следующее. При отключении ввода ИБП отключается, включаю ввод выпадают ошибки как я писал выше, но при отключении входного выключателя Q1 ибп уходит на акб и держит нагрузку. Вчера я выкатил тележку инвертора и при проверку предохранителей выявил один неисправный. больше ничего не делал, включил ибп запустил инвертор все работает ошибок нет, но если погасить ввод все повторится он отключится и выдаст ошибки.

Форум
Форум
Форум

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: CHLORIDE 80-NET MPR 40 kVa
 December 25, 2018, 08:52
Форум Цитата

Теперь все понятно. ИБП стоит на статическом байпасе, инвертор у него не запущен (он и не может быть запущен со сгоревшим выходным предохранителем), при выключении QS1 Вы отключаете только выпрямитель, нагрузка как питалась , так и питается через статический байпас.
Вам нужно проверить IGBT транзисторы, поменять предохранитель и запускать инвертор.