Форум Автор Тема: ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
RAV
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
 August 3, 2015, 12:23
Форум Цитата

ИБП Liebert 7200 (30 кВА)
произошел нештатный переход на внутренний байпас,
происходящее было записано на видео
в прилагаемом файле.
Просим объяснить причину сбоя (сбой ИБП или сбой внешней нагрузки).
Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
 August 3, 2015, 12:33
Форум Цитата

Здравствуйте,

очень похоже на кратковременную перегрузку.
Точный диагноз, к сожалению, никто не даст. Нужно знать историю обслуживания данного аппарата и характер нагрузки.

RAV
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
 August 3, 2015, 12:53
Форум Цитата

Возможна ли что это внутренняя неисправность ИБП?

Что Вы имеете ввиду под характером нагрузки?

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
 August 3, 2015, 13:44
Форум Цитата

характер нагрузки - что именно подключено к ИБП. В идеале: потребляемая мощность, коэффициент мощности, наличие пусковых токов, их величина.

P.S. Боюсь, точный диагноз, к сожалению, мы с Вами поставить все равно не сможем. Очень много факторов может влиять на такое поведение ИБП.
Учесть все возможные факторы - это одна из целей регулярного сервисного обслуживания. Здесь как у людей: систематическое наблюдение и профилактика позволяют проще и дешевле предотвращать подобные случаи или, по крайней мере, сразу знать об их причине.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
 August 3, 2015, 15:21
Форум Цитата

Уборщица включила пылесос в розетку чистого питания.

RAV
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
 August 3, 2015, 15:22
Форум Цитата

INV: UNDERVOLTAGE
(инвертор: низкое напряжение)

В чем причина сообщения?

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА) ошибки
 August 10, 2015, 16:12
Форум Цитата

Здравствуйте,

Как понятно, это означает низкое напряжение на выходе инвертора.
Причин может быть несколько, например:
- неисправность инвертора,
- неисправность измерительных цепей,
- результат перегрузки.