Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Форум Автор Тема: Подтверждение перехода с перерывом питания NXA 100
vladk
Осваивающийся
Сообщения: 8
Permalink
Форум Подтверждение перехода с перерывом питания NXA 100
 July 17, 2015, 11:53
Форум Цитата

NXA 100 kva питает нагрузку 50 kva в нормальном режиме.При переводе в байпас (ручная остановка инвертора) и последующем запуске инвертора (переводе в нормальный режим) вдруг стал спрашивать "подтверждение на переход с разрывом питания", после подтверждения инвертор запускается, нагрузка не сбрасывается. Раньше этого не было. Кто может прояснить ситуацию?

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Подтверждение перехода с перерывом питания NXA 100
 July 17, 2015, 12:55
Форум Цитата

Здравствуйте,

Очевидно питающее напряжение не соответствует параметрам допуска ИБП по байпасу, соответственно, ИБП не может точно с ним синхронизировать инвертор.
Как следствие, переход на байпас произойдет с неким разрывом (длительность разрыва - не более полупериода питающего напряжения). Нагрузка такого разрыва может и не ощутить (зависит от характера нагрузки), но ИБП об этом должен предупредить.

vladk
Осваивающийся
Сообщения: 8
Permalink
Форум Ответ на: Подтверждение перехода с перерывом питания NXA 100
 July 17, 2015, 13:20
Форум Цитата

Спасибо , понял. Т.е. проблема внешняя, а не внутренняя.

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Подтверждение перехода с перерывом питания NXA 100
 July 17, 2015, 13:26
Форум Цитата

Заподозрить внутреннюю ошибку можно тогда, когда активен красный индикатор аварии на панели ИБП. В остальных случаях, причин для паники нет.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.01 секунд.