Добрый день! Прошу консультации.

При посадке напряжения во внешней сети электроснабжения у нас произошел сбой работы ИБП Liebert NXa 60kVA.
Основной ввод ИБП питается через шкаф АВР ASCO от 2-х вводов, цепь байпаса ИБП запитана от 3-го независимого источника питания. Во время посадки напряжения по сети байпаса произошел перерыв электроснабжения (9 минут), на основном вводе шкафа АВР ASCO также была посадка напряжения (3-4 секунды).

Историю процесса прилагаю:
13.07.15 11:38:03-11:47:45 - Байпас вне диапазона
13.07.15 11:38:03-11:38:08 - Инвертор несинхрон.
13.07.15 11:38:07-11:38:07 - Входн. напр. выше нормы
13.07.15 11:38:07-11:38:08 - На батарее
13.07.15 11:38:08-11:38:08 - Шина пост. тока вне нормы
13.07.15 11:38:08-11:47:45 - Отключение ИБП
13.07.15 11:38:09-12:08:41 - Отказ преобраз. батареи
13.07.15 11:47:45-12:04:31 - На байпасе
13.07.15 12:04:31 - Нормальный режим

Вопрос: из-за чего могла произойти ошибка «Шина постоянного тока вне нормы», вследствие чего отключился инвертор ИБП?

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 July 14, 2015, 11:41
Форум Цитата

Здравствуйте,

Чаще всего подобная проблема связана с неисправностью конденсаторов шины постоянного тока.
В любом случае необходима детальная диагностика ИБП.
Если потребуется помощь такого рода, пожалуйста, обращайтесь.

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 July 14, 2015, 12:20
Форум Цитата

Благодарю за оперативный ответ!

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 July 21, 2015, 10:05
Форум Цитата

ИБП попытался запитать инвертор от АКБ, а батареи тут же просели ниже 1,65 V на элемент, вот и вся разгадка.

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 July 21, 2015, 12:53
Форум Цитата

Да, тоже возможный вариант, но обычно ИБП сам тестирует АКБ и задолго до такого их состояния предупреждает о необходимости замены.
Единственное, когда этого не происходит, когда нагрузка ИБП ниже 20% от максимальной.

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 October 7, 2015, 15:28
Форум Цитата

Добрый день, коллеги!
На ИБП 60кВА произошло отключение АВ цепи батарей.
При детальном обследовании также определили что сработал быстродействующий предохранитель FU4 (FWP-200A 200A 700V Bussmann).
Вопрос:
1) В какой цепи сидят предохранители FU4, FU5?
2) Какова возможная причина срабатывания предохранителей и АВ цепи батарей?

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 October 7, 2015, 17:38
Форум Цитата

Здравствуйте,

FU4, FU5 защищают цепь подключения батарей в самом ИБП.
Факт срабатывания этой защиты указывает на неисправность в цепи постоянного тока.
Это лишний раз подтверждает необходимость диагностики аппарата.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 October 10, 2015, 11:24
Форум Цитата

Для начала отключите АКБ от источника и проверьте вольтметром на постоянке напряжение +АКБ- корпус и -АКБ корпус в батарейном кабинете, наверняка увидите причину срабатывания защиты. Судя по предыдущим описаниям ваши АКБ уже давно нужно сдать в утиль.

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 October 13, 2015, 14:08
Форум Цитата

Замыкания на землю нет. Три АБ в обрыве, остальные по 6-18 А*ч при номинале 74 А*ч.
Заказали новые АБ. Благодарю за консультацию.

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Авария NXa 60kVA
 April 18, 2016, 09:43
Форум Цитата

Добрый день, коллеги.
Сегодня ИБП перешел на байпас, аварийные сообщения следующие:
- параллельный режим (02:44:16-02:44:24)
- шина постоянного тока вне нормы (02:44:24-02:44:24)
- отказ компенсатора (02:45:28-02:46:40)

1) в чем возможная причина? варианты...
2) что может означать "Параллельный режим"? в инструкции не нашел такого сообщения. ИБП - одиночного исполнения.