Форум Автор Тема: SNMP в Liebert HiPulse
karpov
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Форум SNMP в Liebert HiPulse
 May 20, 2015, 15:07
Форум Цитата

Здравствуйте, проблемы со сбором информации по snmp. Скачали MIB-файлы с официального сайта http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/Support/Technical-Support/ACPowerandUPS/ProductDownloadsandSoftware/Software-Downloads/Pages/Legacy-MIBs-non-web-SNMP-devices.aspx.
Добавили в мониринг, в ветке производителя 1.3.6.1.4.1.476 отображается очень скудная информация: название, модель, версия софта и все.
Какая-то информация есть в 1.3.6.1.2.1, но ее мало и судя по описаниям из MIB-файлов их должно быть гораздо больше. Snwpwallk-ом отобрается тоже самое.
Кроме того некоторую информация сам УПС представляет в искаженном виде, например температуру на батареях 230 градусов.

Это какая-то неисправность производителя, или может мы что-то не так делаем?

Заранее спасибо!

UPSSoftwareVersion - V13.00
AgentSoftwareVersion - 2.200.0

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: SNMP в Liebert HiPulse
 May 21, 2015, 11:54
Форум Цитата

Здравствуйте,

Необходимо убедится, что в библиотеке добавился файл LIEBERT_GP_POWER.MIB (из общей сборки, ZIP-архив).
В нем указаны переменные, которые описывают параметры ИБП.
Если все-же информация не появилась, то возможно это связано с тем, что в ИБП, либо SNMP-контроллере установлена старая версия ПО (для данной версии MIB).
ИБП довольно старенький и могут быть подобные нюансы. Более детально можно уточнить в службе поддержки головного Emerson (по указанной Вами ссылке).