Форум Цитата

Имеются два аппарата одной и той же модели Emerson Liebert GXT3 1500VA. У обоих были заменены батареи, но оба аппарата не хотят включаться. После включения в сеть на экране появляется линейка указателя степени заряженности батареи (4 сегмента из пяти) и значок подключения к сети 220в. После нажатия кнопки "ВКЛ" появляется красный треугольник опасности, постоянно идет гудок и горит индикатор "С" см. фото. Такая ошибка в инструкции не описана. Что можно сделать для устранения проблемы?
Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Emerson Liebert GXT3 1500VA.
 March 23, 2015, 11:16
Форум Цитата

Здравствуйте,

Индикация указывает на отсутствие напряжения постоянного тока.
Очевидно при замене батарей были допущены ошибки.

Andrejj
Новичок
Сообщения: 4
Permalink
Форум Ответ на: Emerson Liebert GXT3 1500VA.
 March 23, 2015, 12:20
Форум Цитата

Батареи менялись на полностью отключенных от сети аппаратах. Отщелкивалась передняя панель, отворачивались 4 потайных винта, разъединялся разъем батарей. Может подскажете, как проверить цепь постоянного тока? Где посмотреть? есть мультиметр, есть знания по электротехнике. Может есть хитрая комбинация кнопок для возврата к заводским настройкам?

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Emerson Liebert GXT3 1500VA.
 March 23, 2015, 12:45
Форум Цитата

Самое простое - проверить напряжение на разъеме подключения батарей (при разомкнутом разъеме) - должно быть не ниже 48В.

Andrejj
Новичок
Сообщения: 4
Permalink
Форум Ответ на: Emerson Liebert GXT3 1500VA.
 March 23, 2015, 17:26
Форум Цитата

батареи показали 51.6В и 51.9В соответственно. При включении прибора в розетку на клеммах 55.4В. После нажатия кнопки включения напряжение проседает до 45.8В и затем аппарат уходит в "аварию" как на фото в первом сообщении

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Emerson Liebert GXT3 1500VA.
 March 23, 2015, 17:35
Форум Цитата

ИБП при включении проверяет батареи. Получается, что батареи не так хороши. 45.8В - это возможно лишь то значение, которое способен зафиксировать мультиметр, реально, в динамике, оно очевидно проседает еще ниже. Батареи новые?
Возможен и другой неутешительный вариант - выход из строя бустерного каскада.

Andrejj
Новичок
Сообщения: 4
Permalink
Форум Ответ на: Emerson Liebert GXT3 1500VA.
 March 24, 2015, 11:20
Форум Цитата

Я проверил каждую с помощью галогеновой лампы 12В 50 вт. Нагружал на 2 минуты с контролем напряжения. 1 батарея при старте 12.14в-через 2 минуты 12.15в, 2-я батарея 12.16в- через 2 минуты 12.15в, 3-я батарея 12.12в -через 2 минуты 12.14в, 4-я батарея 12.12в - через 2 минуты 12.14в. Все батареи компании CSB Battery GP1272 F2

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Emerson Liebert GXT3 1500VA.
 March 24, 2015, 11:29
Форум Цитата

Разрядный ток 4А в течение 2мин - это не самый показательный вариант испытаний. Разрядный ток для разряда в течение нескольких минут должен быть на порядок больше.
Если все-же емкость батарей - вне подозрений, то остается последний вариант, о котором я писал. В этом случае не обойтись без вмешательства квалифицированного персонала.