alexmaks
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум статус "авария"
 February 27, 2013, 10:49
Форум Цитата

Доброго всем дня! Делюсь проблемой. На объекте, в щитовой имеется ИБП Liebert NX 030 kVA одиночный. Летом на панеле загорелся статус "авария", замените батареи. Осенью заменили батареи, статус "авария" так и не сбрасывается ни вручную. ни автоматически. Визуально все батареи подсоединены правильно, предохранители целые, в информационном окне надпись "нормальный режим", инвертор включен, батареи заряжаются, но светодиод статуса и зарядки батарей горит красным. Полностью обесточивали ИБП для сброса ошибки, все безрезультатно. За передней дверью в верхнем левом углу стоит кнопка "батареи старт", которую я не нашел в мануле. Какова её функция? Окажите консультативную помощь, в Краснодаре нет представительства "Liebert", обратиться больше не к кому.
С уважением, Мищенко Алексей

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Re: статус "авария"
 February 28, 2013, 13:10
Форум Цитата

Здравствуйте,

Сообщение об ошибке можно снять при помощи сервисного ПО (если это именно ошибка батарей, а ни какая-нибудь еще).
Подразумевается, что в целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, замену АКБ должен выполнять авторизованный специалист.

alexmaks
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум Re: статус "авария"
 March 10, 2013, 21:38
Форум Цитата

Где и как можно найти сервисное ПО. Статус режима работы не меняется, горит "ошибка", хотя в информационном окне система пишет "нормальная работа". В чем подвох, помогите снять ошибку.

Marat
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: статус "авария"
 May 3, 2014, 17:04
Форум Цитата

Добрый день,
У меня аналогичная проблема только индикатор батарей не КРАСНЫМ горитт, а Зеленым. Статус аварии КРАСНЫм.
Подскажите как вы решили проблему и . что за красная кнопка "батареи старт",??????
Индикация на ИБП Model Liebert NX 015kV (положение выключателя NORMAL инвертор включен).
- 1 Индикатор выпрямителя ПОГАШЕН(горит в положении NORMAL, как только включаем инвертор индикатор №1 гаснет ).
- 2 Индикатор батарей ЗЕЛЕНЫЙ.
- 3 Индикатор цепи байпаса КРАСНЫЙ (напряжение на входе байпаса 227В частота 49,3Гц ВСЕ В НОРМЕ). Единственное что может быть судя по индикации ОТКАЗ БАЙПАСНОЙ ЦЕПИ СТАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
- 4 Индикатор инвертора ЗЕЛЕНЫЙ.
- 5 Индикатор нагрузки ЗЕЛЕНЫЙ.
- 6 Индикатор состояния аварии КРАСНЫЙ (Предозхранители ИСПРАВНЫ) Возможно отказ какого-либо узла.
Прошу Вас пояснить и разъяснить по индикаторам, сообщения и возможные причины неисправности (Индикаторы №1,№2, №3,№6).
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

workgroup
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум Ответ на: статус "авария"
 October 2, 2017, 09:52
Форум Цитата

Добрый день!
У меня аналогичная ситуация !
Что устранили ?
Каким способом ?!
Опишите пожалуйста ! Если есть успехи !
Спасибо !

andleb
Администратор
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: статус "авария"
 October 26, 2017, 08:12
Форум Цитата

Добрый день. Единственная рекомендация - вызвать сервисного специалиста. Сервисное ПО Вы не найдете в свободном доступе.