Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Форум Автор Тема: Подключение батарей
s_genya
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум Подключение батарей
 January 28, 2013, 10:48
Форум Цитата

Здравствуйте! Наш субподрядчик установил на объекте ИБП Liebert HiPuls 200. При этом они сделали самодельные перемычки. Болт на батарее М6 наконечники на перемычки они сделали с отверстиями под болт М10. Не уже ли так действительно можно и нужно делать. Если нет хотелось бы услышать ответ, который поставит под сомнение денное решение. Батареи Delta. К большому сожалению не смог вставить фото.

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Re: Подключение батарей
 January 29, 2013, 10:45
Форум Цитата

Здравствуйте,

Конкретно к оборудованию Liebert этот вопрос прямого отношения не имеет.
Это касается культуры монтажа.
Да, то, что Вы описали, не есть хорошо.
Чем еще можем Вам быть полезны?

s_genya
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум Re: Подключение батарей
 January 29, 2013, 11:07
Форум Цитата

Мне хотелось бы увидеть какие-нибудь рекомендации или нормативы по монтажу, которые я мог бы показать "специалистам".

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Re: Подключение батарей
 February 5, 2013, 23:02
Форум Цитата

Здравствуйте,

В общем случае, рекомендация производителя - использовать оригинальные комплектующие. В вашем случае, оригинальный комплект перемычек.
Других рекомендаций нет.