Имеются два ИБП Chloride 80 net (по моему 100-120 кВА) включённых на параллельную работу. При этом они включены в ECO(ЭКО) режиме, т.е. по сути байпасируют входную сеть на выход. Этот режим ещё называется - Цифровой интерактивный. А нам важна чистая синусойда на выходе. Подскажите пожалуйста, как их перевести в нормальный режим двойного преобразования?

Danik
Осваивающийся
Сообщения: 9
Permalink
Форум Ответ на: ЭКО-режим
 May 20, 2019, 19:13
Форум Цитата

Ситуация проявилась в тот момент, когда запитали ИБП от дизель-генераторной установки. Частота на входе ИБП далека от идеала, а на выходе нужно иметь синусойду с частотой 50 Гц.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: ЭКО-режим
 May 21, 2019, 09:16
Форум Цитата

Если это 80NET белый,то необходимо с помощью PPVis в разделе 16 (CU invertor) установить параметр Р581 в disable.
Если это 80NET черный то с помощью PPVis 2 CU invertor service comission PNU 581 установить в 0, PNU 414.1 установить enable

Danik
Осваивающийся
Сообщения: 9
Permalink
Форум Ответ на: ЭКО-режим
 May 21, 2019, 19:34
Форум Цитата

Цитата oberst May 21, 2019, 09:16
Если это 80NET белый,то необходимо с помощью PPVis в разделе 16 (CU invertor) установить параметр Р581 в disable.
Если это 80NET черный то с помощью PPVis 2 CU invertor service comission PNU 581 установить в 0, PNU 414.1 установить enable

Спасибо за информацию. В таком случае подскажите, где взять PPVis? И да, Chloride 80NET - черный.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: ЭКО-режим
 May 22, 2019, 09:40
Форум Цитата

Отучиться в VERTIV,получить сертификат и сервисное ПО, больше никак