Здравствуйте! Подскажите, что значи эта ошибка?
Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 9, 2019, 09:40
Форум Цитата

Здравствуйте,

#43 - OutputCircuitFault

Конечно, ситуацию нужно рассматривать в комплексе.
Например, как видно, это второе активное сообщение из 2-х. Про 1-ое - информации нет.
Также внешние проявления имеют значение.

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 9, 2019, 12:49
Форум Цитата

Цитата masenergo January 9, 2019, 09:40
Здравствуйте,

#43 - OutputCircuitFault

Конечно, ситуацию нужно рассматривать в комплексе.
Например, как видно, это второе активное сообщение из 2-х. Про 1-ое - информации нет.
Также внешние проявления имеют значение.

во втором сообщение, что вентиляторы пора менять.все 4 ибп подключены параллельно

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 9, 2019, 13:03
Форум Цитата

Это ошибка invertor desaturation, пробит транзистор инвертора, если подсоединится PPVis -ом по индексу можно определить фазу. по которой пробой

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 10, 2019, 06:44
Форум Цитата

Спасибо, программы нет, я снял полностью тележку с инвестором

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 10, 2019, 08:20
Форум Цитата

Я конечно не разбираюсь еще во всем, только учусь плата выпрямителя находиться слева, а инвертора с права верно? есть нерабочие ибп однотипные принято решение снять и поменять вместе с радиаторами. на других хлорайдах с которыми я встречался но, не ремонтировал. тележки подписаны.
Форум

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 10, 2019, 08:57
Форум Цитата

На фото слева блок инвертора, справа блок выпрямителя. "Не рабочие" это не работающие или ранее вышедшие из строя?
После замены блоков, а в некоторых случаях и плат необходима калибровка ИБП которую Вы не проведете без соответствующего софта. Лучше обратитесь к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Вы пишите на форуме МАСЭНЕРГО, наверняка у них есть подготовленные инженеры.

VikTor89
Про
Сообщения: 20
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 10, 2019, 09:12
Форум Цитата

Цитата oberst January 10, 2019, 08:57
На фото слева блок инвертора, справа блок выпрямителя. "Не рабочие" это не работающие или ранее вышедшие из строя?
После замены блоков, а в некоторых случаях и плат необходима калибровка ИБП которую Вы не проведете без соответствующего софта. Лучше обратитесь к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Вы пишите на форуме МАСЭНЕРГО, наверняка у них есть подготовленные инженеры.

ранее вышедший из строя 3 ибп парарлельной работе, про колибровку я знаю,они еще 5 месяцев проработают и их выведут из работы.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: 70 net 60 kva 3/3
 January 10, 2019, 10:31
Форум Цитата

Если позволяет нагрузка, исключите неисправный аппарат из системы, оставшиеся 3 оставьте в работе до замены всей системы, так будет проще