Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Форум Автор Тема: UPS - Chloride NXC 20kVA Dry Contact I/O Card ??
Oleksandr
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум UPS - Chloride NXC 20kVA Dry Contact I/O Card ??
 April 21, 2016, 17:27
Форум Цитата

Добрый день.
У нас установлен ИБП UPS - Chloride NXC 20kVA.
Какую карту релейных выходов (сигналы аварий) можно установить в этот ИБП.
Можно ли, например, установить Relay Card UF-DRY410?

Hi, I have UPS - Chloride NXC 20kVA
CHL No: CL60201A0000A00
which Dry Contact I/O Card can be installed in the UPS?
possible to use a Relay Card UF-DRY410?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: UPS - Chloride NXC 20kVA Dry Contact I/O Card ??
 April 22, 2016, 10:39
Форум Цитата

Привет!
На NXC установка карты релейных выходов не предусмотрена.
На ИБП есть уже запрограмированные порты с сухими контактами:
общая тревога, работа от батарей, работа на эл. байпасе (1,2 и 3 соответственно). Как подключить в приложенном файле
Если нужно контролировать состояние ИБП через сеть то нужно установить карту LIebert IS-UNITY или Liebert IS-UNITY-DP.

Oleksandr
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум Ответ на: UPS - Chloride NXC 20kVA Dry Contact I/O Card ??
 April 26, 2016, 23:05
Форум Цитата

Цитата oberst April 22, 2016, 10:39
На ИБП есть уже запрограмированные порты с сухими контактами:
общая тревога, работа от батарей, работа на эл. байпасе (1,2 и 3 соответственно). Как подключить в приложенном файле

Как раз то что нужно, только файла в приложении нет.
Пожалуйста скиньте ссылку на указанный Вами файл...

А что тогда мне ответили в техподдержке...

Уведомляем, что с моделями Liebert (Chloride) NXc 10-20 kVA карта Relay Card UF-DRY410 несовместима.

Альтернатива, предлагаемая изготовителем:
NXC Dry Contacts Board, Артикул 10H55495P01

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: UPS - Chloride NXC 20kVA Dry Contact I/O Card ??
 April 27, 2016, 10:04
Форум Цитата

Вам ответили совершенно верно, данная карта с NXC не работает.
В слот на ИБП Вы можете вставить карты (SNNP адаптеры)которые я Вам написал и контролировать состояние источника через любой браузер по компьютерной сети.
Чтобы использовать сухие контакты для контроля можно использовать NXC Dry Contacts Board, Артикул 10H55495P01. Описание как это делается в файле, но как его сюда вставить я не знаю((. Напишите на почту chloride@inbox.ru, перешлю по почте.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj