Форум Автор Тема: ИБП Liebert Nxa 30 kVA «прерыватель байпаса разомкнут»
ArtemLifan-
ov
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум ИБП Liebert Nxa 30 kVA «прерыватель байпаса разомкнут»
 April 4, 2016, 14:54
Форум Цитата

на ИБП Liebert Nxa 30 kVA были обнаружены сообщения – «прерыватель байпаса разомкнут»; «прерыватель байпаса замкнут». Сообщения означают, что силовой выключатель Q2 по входу цепи байпаса разомкнут/замкнут. Данные сообщения появляются периодически в разные промежутки времени, и длятся по нескольку секунд.
Силовой выключатель Q2 (статический байпас) никто из персонала не переключал, поэтому физически переключатель на время появления сообщений всегда был в положении «вкл». Так как данный переключатель имеет контакты положения, участвующие в логике ИБП, было принято решение провести их ревизию
Ревизия контактов положения силового выключателя Q2 результатов не дала, сообщения продолжили фиксироваться в журнале ИБП.
Поскольку в нормальном режиме (работа от инвертора) переключатель находится в положении «вкл», контакты положения переключателя исправны, можно ли предположить что происходит сбой в работе дигностирующей платы?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert Nxa 30 kVA «прерыватель байпаса разомкнут»
 April 4, 2016, 17:22
Форум Цитата

Скорее всего дело все таки в неконтакте. Контакт положения конструктивно это или отдельный концевик или секция на рубильнике, если есть промежуточный разъем то неконтакт может быть в нем, и плюс разъем на плате.

ArtemLifan-
ov
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert Nxa 30 kVA «прерыватель байпаса разомкнут»
 April 5, 2016, 11:57
Форум Цитата

спасибо, попробуем отревизировать разъем на плате