Форум Автор Тема: Liebert NXa 100 Ошибка
RAV
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Liebert NXa 100 Ошибка
 April 4, 2016, 12:29
Форум Цитата

Имеется Liebert NXa 100

При запуске выпрямителя
возникает "ошибка плавного запуска"

Прошу расшифровать ошибку и вероятные причины отказа???

Что сделали:
- проверены все силовые ключи
- проверены все предохранители
- визуальный осмотр всех электронных компонентов, конденсаторов

Неисправных узлов не нашли!

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 April 4, 2016, 14:18
Форум Цитата

Не запустился выпрямитель. Или неисправна цепь предзаряда конденсаторов, или неисправно управление выпрямителем. Можно передернуть все разъемы на платах, а если есть схемы то пройтись по цепочке предзаряда.

RAV
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 April 5, 2016, 09:33
Форум Цитата

Спасибо!

Gora
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 June 1, 2017, 15:56
Форум Цитата

Добрый день, во время работы ИБП Liebert NXa 100 выдал ошибку "Заменить батареи". При этом предпосылок к этому не было. В монуале написано, что причиной явилось неудачное завершение проверки батарей.
1. При этом проверку батарей никто не запускал (если только не самотестирование)
2. При проведении теста нагрузка должна быть не ниже 20%, но по факту она составляет всего 12-8%. Плюсом ко всему батареи перед тестом предварительно должны быть заряжены в течении 5 часов в режиме плавающим напряжением. Этого проделано не было.

Пробовали: проводить ТО (проводиться постоянно с периодичностью 2-3 раза в месяц, суть отчистка от пыли, проверка микриков и системы вентиляции и в общем то всё), заряжали форсированным напряжением, после чего выключали питающее напряжение (ИБП продержался на батареях 1,5 часа, более мучить не стали), тестирование не запускается так как нет нагрузки >20%.

Установка сравнительно молодая, от роду около 5 лет, находиться в отдельном электропомещении с комфортными условиями существования (без осадков и отрицательных температур, без вибрации и ударных токовых нагрузок).
Догадка только одна: сработал какой то заложенный автотест, который не смог пройти ИБП.

Вопрос: что делать, так как похоже что батареи нормальные.

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 June 1, 2017, 16:35
Форум Цитата

Здравствуйте,

Появление данного сообщения связано со срабатыванием счетчика, который отмеряет срок службы АКБ.
По истечение 5 лет эксплуатации, ИБП должен выдать такое напоминание.
Если ИБП систематически обслуживался квалифицированным персоналом и состояние батарей непрерывно контролировалось, то инженер корректирует данное напоминание, согласно изменениям характеристик АКБ с течением времени, чтобы не пропустить момент, когда нужно спланировать замену АКБ.
Также состояние счетчика корректируется при замене АКБ.

Gora
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 June 2, 2017, 10:48
Форум Цитата

Спасибо. Но может ли наш инженер скинуть (скорректировать) счетчик? Какое оборудование и ПО для этого необходимо?

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 June 2, 2017, 12:14
Форум Цитата

Здравствуйте,

Для корректировки необходимо специальное сервисное ПО Emerson.

Gora
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 June 2, 2017, 12:22
Форум Цитата

Которое не может быть нами получено?!
Сколько стоит вызов специалиста, и в чем заключается процедура обслуживания во время выезда?

andleb
Администратор
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: Liebert NXa 100 Ошибка
 August 15, 2017, 11:34
Форум Цитата

Здравствуйте

Сервисное ПО есть у персонала, прошедшего обучение на заводе-изготовителе.
Мы не обсуждаем коммерческие вопросы на форуме, напишите пжл в форму обратной связи или просто позвоните.

Перечень профилактических работ источника бесперебойного питания и
батарейного блока
1. Проверка индикации ИБП:
- проверка правильности работы основного дисплея ИБП (при наличии),
- проверка правильности работы сигнальной индикации режимов работы ИБП (при наличии).
2. Контроль текущего режима работы ИБП, параметров входной, выходной цепи питания, уровня и равномерности распределения нагрузки, параметров цепи постоянного тока.
3. Подключение к ИБП при помощи сервисного ПО (при наличии такой возможности). Анализ статистической информации, накопленной в памяти ИБП с момента предыдущего обслуживания, в т.ч. «очереди» событий и тревог.
4. Анализ текущей конфигурации ИБП и применимости актуальных обновлений и модификаций, доведение до сведения представителя Заказчика информации о рекомендуемых модификациях.
5. Перевод ИБП в режим работы «статический байпас» . При наличии системы внешнего устройства сервисного байпаса, перевод в режим «сервисный байпас», остановка и выключение ИБП *
6. Размыкание цепи подключения батарейного комплекта.
7. Визуальный осмотр блоков ИБП, очистка от пыли и загрязнений сжатым воздухом.
8. Контроль состояния электрических проводов, шин и соединений. При необходимости протяжка ослабленных соединений.
9. Контроль состояния и работоспособности силовых элементов ИБП.
10.Контроль состояния и работоспособности охлаждающих вентиляторов.
11. Визуальный осмотр аккумуляторов и силовых соединений на предмет отсутствия утечек
электролита, вздутостей и окислившихся контактов.
12. Измерение значений напряжения и внутреннего сопротивления каждого аккумулятора согласно положениям стандарта обслуживания герметичных VRLA- батарей IEEE Std 1188™- 2005.
13. Составление протокола проверки батарейного комплекта.
14. Включение ИБП.
15. Проверка и регулировка (при необходимости) работы модуля выпрямителя.
16. Проверка и регулировка (при необходимости) работы модуля заряда аккумуляторов.
17. Проверка и регулировка (при необходимости) работы модуля инвертора.
18. Проверка и регулировка (при необходимости) внутренних установок и всех рабочих параметров ИБП.
19. Проверка измерений значений электрических параметров ИБП и калибровка внутренних измерительных цепей (при необходимости).
20. Повторный контроль режима работы ИБП, индикации, параметров входной, выходной цепи питания, параметров цепи постоянного тока.
21. Проверка основных режимов работы ИБП (по согласованию с Заказчиком) с контролем состояния ИБП, правильности индикации и сигнализации:
- режим статического байпас,
- режим резервного питания нагрузки, с питанием от АКБ,
- нормальный режим работы.
22. Перевод ИБП в нормальный режим работы.
23. Составление заключения о рабочем состоянии ИБП и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.