Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: 1 [2]
Форум Автор Тема: Алгоритм работы ИБП
bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 August 5, 2016, 11:50
Форум Цитата

Добрый день, коллеги.
Прошу консультации.

ИБП – Liebert NXa 40kVA 2007г.в.
ИБП работал в нормальном режиме. Далее – произошел переход на работу через статический байпас.
До перехода зафиксировано сообщение «Инвертор несинхрон.». Других сообщений на дисплее ИБП не было.
Через 10 сек. ИБП перешел на работу по нормальной схеме. В данный момент ИБП работает в нормальном режиме.
При переходе на стат.байпас произошло отключение потребителей (перезагрузка компьютером и контроллеров АСУ ТП).

Прошу помочь и пояснить:
1) По какой причине могли обесточиться потребители?
2) Что означает сообщение «Инвертор несинхрон.»? при каких неисправностях данное сообщение появляется?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 August 8, 2016, 09:48
Форум Цитата

Бесперебойное переключение нагрузки с инвертора на эл. байпас или обратно возможно только при синхронизации инвертора и байпаса.
Но важно не это, а причина переключения. Просто так переключение с инвертора на байпас произойти не может, должна быть причина: перегрузка, перегрев, неисправность инвертора или ручная команда. Все, других вариантов нет. Если вдруг возникает разсинхронизация инвертора и эл. байпаса,(например из-за сильного искажения синусоиды на входе ИБП) нагрузка спокойно питается от инвертора , просто возникает предупреждение что инвертор не синхронизирован.

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 August 9, 2016, 08:43
Форум Цитата

Благодарю за ответы.
Прошу уточнить еще один момент: возможно ли увеличение времени переключения питания с инвертора на цепь байпаса более 15 мсек.? (при запрограммированном времени 15 мсек. по умолчанию).
И какое максимально возможное время может быть? (фактическое время, по вашему опыту эксплуатации, по результатам опытных замеров)

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 August 9, 2016, 12:43
Форум Цитата

В обычных условиях переход с инвертора на эл. байпас и обратно переходит мгновенно. 15 млсек это время задержки переключения при отсутствии синхронизации между инвертором и байпасом(асинхронное переключение), что бы не было параллельного включения источников переменного напряжения , не совпадающих по фазе. В NXC это время можно увеличить до 100 млсек, наверное и в NXa тоже самое. Только зачем? Нужно разбираться почему возникла разсинхронизация инвертора и байпаса.

stardo70
Продвинутый
Сообщения: 10
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 November 8, 2016, 14:06
Форум Цитата

1. А как настроить автоматический запуск ИБП при восстановлении основного питания на вводе (ИБП не запускается при восстановлении питания)?
2.Возможно ли это сделать через меню панели управления?
3. Будет ли происходить автоматический запуск инвертора ИБП при пропадании-появлении питания на входе выпрямителя, если вход выпрямителя запитан от одной ТП, а вход байпаса от другой ТП?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 November 12, 2016, 22:01
Форум Цитата

1.Почему Вы думаете , что ИБП не запускается при восстановлении основного питания, настройки запуска ИБП Емерсон после восстановления основного питания . по умолчанию -10 мин. нужно просто подождать).
2. Нет. только с помощью Param Set, задержка выбирается от 1 до 10 минут.
3. Да.

Страниц: 1 [2]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.022 секунд.