Добрый день, коллеги!
Прошу консультации, ИБП серии Liebert NXe 20kVA.

ИБП имеет основной ввод и байпасный (независимый) ввод.
ИБП работал по нормальной схеме.
Произошла посадка напряжения по основному и резервному вводу.
Историю процесса прилагаю:
21.10.15 18:09:28-18:09:34 - Байпас вне допусков
21.10.15 18:09:28-18:09:28 - Инвертор несинхрон.
21.10.15 18:09:28-18:09:28 - Шина пост. тока вне нормы
21.10.15 18:09:28-18:09:34 - Отключение ИБП
21.10.15 18:09:32-18:09:37 - Входн. напр. вне нормы
21.10.15 18:09:32-18:09:38 - Нет батарей
21.10.15 18:09:34-18:39:03 - На байпасе
21.10 18:38 – Инвертор включили вручную
21.10 18:39 – ИБП работает по нормальной схеме

По факту проверки АБ - определили емкость АБ от 1 до 50% от номинальной емкости.

Вопрос:
1) почему вылезла ошибка "Шина пост. тока вне нормы"? если в данное время напряжение на основном вводе было в пределах допусков, и переход на АБ не должен был пройти.
2) нагрузка получит ли питание (и через какое время) после восстановления напряжения на байпасе, в случае если инвертор отключен.
3) будет ли перерыв питания при переходе с основного ввода на байпас (и сколько по времени), при выведенных в ремонт АБ (для плановой замены)?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 October 29, 2015, 10:29
Форум Цитата

Что значит независимый байпасный ввод? От другой ТП, от ДГ?
По 1 пункту: Больше чем уверен у Вас и основной ввод и байпасный это одна точка, просто скорее всего с разных секций одной ТП, поэтому при пропадании питания АКБ у Вас просели, т.к. дохлые, на шине DC напряжение упало и инвертор остановился. События происходят одновременно и в логе могут записываться как угодно, не стоит на это обращать внимание.
По пункту 2: нагрузка запитается сразу же как только произойдет загрузка ИБП и откроется электронный байпас, инвертор по умолчанию на NX запустится через 10 мин (заводская установка), если конечно не перестраивали при пуско-наладке.
По пункту 3: переход с инвертора на эл. байпас и обратно происходит без перерыва питания нагрузки. Время переключения синхронное менее 2 млСек, асинхронное менее 20 млСек.

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 October 29, 2015, 10:35
Форум Цитата

Благодарю за пояснения, тов.oberst.
По п.1: Да, разные ввода, с разных Тр-ров 110/6 кВ (разные линии 110кВ), вот и вышли сомнения.

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 March 1, 2016, 08:58
Форум Цитата

Добрый день, коллеги!
Прошу консультации.
Как понимаю ИБП переходит на байпас при наличии нагрузки в следующих случаях:
- при неисправности инвертора;
- при отключении инвертора вручную;
- при перегрузке.

1. При каком токе нагрузки (кратность номиналу) ИБП переходит на «статический» байпас;
2. При какой несимметрии токов нагрузки (%) ИБП переходит на «статический» байпас;
3. В каких случаях ИБП переходит на байпас;
4. С чем связана ошибка «Инвертор несинхронизирован» и последующий переход на байпас;
5. Каково отклонение выходного напряжения (%) при переходе ИБП на «статический» байпас.

masenergo
Модератор
Сообщения: 111
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 March 1, 2016, 11:54
Форум Цитата

Здравствуйте,

Параметры перегрузочной способности ИБП несложно найти в мануале.
"Инвертер не синхронизирован" - значит именно то, что написано, потеря фазировки. Т.е. невозможно "поймать" фазу входного напряжения. Причины нужно искать в сети. Чаще всего - непереодические искажения формы входного напряжения.
Вкупе с перегрузками - довольно типичная картина.
"Перекос" по фазам не столь страшен, если нагрузка не скачет и не зашкаливает.
Если по одной фазе 150%, а по остальным 10-20% - вот это плохо, насилие над инвертором и тогда переход на байпас неизбежен. Нужно перераспределять нагрузку по фазам.
Форум

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 March 3, 2016, 14:09
Форум Цитата

Благодарю за ответы.
Еще один момент - заметили следующую ситуацию (Liebert NXa 40kVA 2007г.в.):
- ток фазы на выходе составляет 20А/8А/4А (изменяется в пределах 10%);
- нагрузка, %, изменяется в пределах от 10 до 90%.
Чем это можно объяснить?
И в алгоритме работы защиты по перегрузу учитывается параметр нагрузки в % или ток в Амперах?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 March 3, 2016, 15:10
Форум Цитата

1. На шильдике ИБП написаны его выходные характеристики например для NXC 40 kVA "Output 3F+n 230V/57.7A". Это значит что максимальный выходной ток по одной фазе 57.7А. При превышении инвертор отключится по перегрузке и нагрузка упадет на эл. байпас.
2.Ни при какой. ИБП все равно какая несимметрия по фазам, главное чтобы не было превышения максимального тока по одной фазе. На примере 40-ки 57.7Ах230В=13.2кВА, если по одной из фаз выходная мощность не превышает 13.2 кВА то по 2 другим может быть хоть 0, на работу ИБП это никак не скажется.
3. ИБП переходит на эл. байпас при неисправности инвертора, при перегреве инвертора , при перегрузке.
4. Инвертор синхронизируется с байпасом для возможности бесперебойного переключения нагрузки, в случае потери синхронизации ничего не произойдет, переход на элю байпас связан не с этим.
5. Вопрос не понял, если Вы о входном напряжении при котором ИБП переходит на байпас спрашиваете , то рамки работы выпрямителя шире чем рамки работы байпаса (у байпаса обычно +- 10%, у выпрямителя от 305 до 477 В при 100% нагрузке), поэтому при отклонении входного питания ИБП переходит на работу от АКБ, но никак не на байпас.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 March 3, 2016, 15:23
Форум Цитата

Алгоритм перегрузки работает по току

bolik
Продвинутый
Сообщения: 19
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 March 18, 2016, 08:55
Форум Цитата

тов.oberst, masenergo - благодарю за консультацию.
Еще один момент - заметили следующую ситуацию (Liebert NXa 40kVA 2007г.в.):
- ток фазы на выходе составляет 20А/8А/4А (изменяется в пределах 10%);
- нагрузка по фазам, %, изменяется в пределах от 10 до 90%, с интервалом 1 сек.
Чем это можно объяснить? или что это значит?

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Алгоритм работы ИБП
 March 18, 2016, 12:45
Форум Цитата

1.Дисплей ИБП не является измерительным прибором, это индикатор довольно посредственный,причем показания на него выводятся с запозданием, если хотите разобраться в чем дело нужно отследить токи на выходе токовыми клещами.
2. Важно знать что является нагрузкой ИБП, если нагрузка носит ярко выраженный индуктивный или емкостной характер, то коэффициент мощности будет сильно отличаться от заявленного 0.8 или 0.9 (не помню какой на NXa), а будет гораздо меньше например 0.5-0.6.